如何優化您的云計算基礎架構
2011/09/01
云計算正在引起廣泛的討論并為企業IT世界帶來了活力。由于渴望提高效率和降低成本,各種規模和各式各樣的組織都在迅速地采用基于Web的軟件、平臺和基礎設施解決方案。確實,分析公司國際數據公司(International Data Corporation)預計在2009年到2013年間,全球企業在云服務方面支出的復合年均增長率將達到26%,即從174億美元增長到442億美元。專家們預測也就是幾年的時間,大多數企業都會至少使用一些基于云技術的應用和服務。例如,在線CRM應用Salesforce.com和基于Web的生產力套裝軟件Google Apps,都是常見的SaaS服務。
如:源于Salesforce.com的Force.com,還有Microsoft Windows Azure,就是兩個人們比較熟悉的PaaS解決方案。
建造多個設備間
提供公共云服務的大型數據中心通常在與服務器樓層相鄰的指定設備間內配備UPS設備。建立兩個設備間,一個用于UPS和供電系統電氣組件,另一個用于UPS蓄電池,這種安排的效率更高。由于UPS電子裝置的典型安全工作溫度為35°C / 95°F,UPS蓄電池溫度通常必須保持在25°C / 77°F。
將UPS蓄電池放在其自己的環境可控房間內可以減少冷卻系統必須處理的熱量。將放熱量較大的設備部署在可接受的高溫環境中有助于降低冷卻需求和節省電費。
改善云基礎架構可靠性的策略
盡管云計算使得保持正常運行時間更加困難,下面所討論的方法和技術能夠顯著改善這項任務。
進行電源鏈審計
打算在現有數據中心的基礎上增加云基礎架構的企業應該在其部署前規劃中包含電源鏈審計。由通過認證的供電系統工程師進行審計時,電源鏈審計有助于評估您的供電系統和確定哪個需要進行升級、擴展或現代化(如果有),以支持云環境更苛刻的要求。另外,電源鏈審計還能夠幫助您識別潛在的成本節約機會,評估您的供電組件的電氣安全性。
為供電基礎架構增加冗余度
企業可以利用如下的冗余供電系統架構來提高可用性和減少計劃外停機的可能性:
N+1:N+1架構比保持服務器設備啟動和運行所需的最低要求多一個UPS、發電機或其它供電組件。因此,如果任何一個組件發生中斷或需要維護,其余系統仍能提供充分的保護,以免數據丟失。N+1架構一般足以滿足小型或中型云環境的需求。
2(N):它對于大型云環境是一個不錯的選擇,2(N)架構的特點是有兩個獨立但相同的供電路徑,每個都能自行支持整個架構。在正常情況下,兩個供電路徑均按50%供電能力工作。然而,如果一個路徑發生計劃內或計劃外停機,另一個就會臨時按100%供電能力運行來進行補償。
2(N)架構與含有雙電源的服務器配合使用。在這種排列中,每個電源一般都是利用一個獨立的供電路徑。那樣,即使整個動力總成都關機進行維修或維護,服務器仍然可用。
部署復制軟件
為了進一步提高可靠性,云數據中心管理人員可以使用基于軟件的冗余技術,如:復制。復制解決方案持續捕獲所保護的服務器上發生的變化,然后接近實時地將其復制到備份服務器中。如果主服務器發生故障,則備份服務器能夠迅速介入,從而確保無縫的可用性。
利用實時遷移軟件
利用許多服務器虛擬化解決方案中內建的實時遷移功能是另一個有效的基于軟件的可靠性策略。實時遷移系統,如:VMware公司的在線遷移(vMotion)解決方案,讓管理員能夠幾乎同時地將虛擬服務器由一個物理主機遷移至另一個物理主機,以解決技術問題或滿足維護要求。假如一個物理服務器有即將發生故障的跡象,技術人員就可以利用實時遷移軟件迅速地將其虛擬機轉移至另一個宿主機上,直到問題解決為止。
部署集成管理軟件
清潔、可靠的電源是云基礎架構作為處理能力和存儲空間成功運行的關鍵。那么,為了讓云數據中心保持平穩運行,管理員需要關于其IT資源和電力資源的完整的最新信息,F(xiàn)在,許多云操作人員都利用獨立的管理工具來監測其服務器和電源環境。然而,現在有了集成的解決方案,它讓管理員能夠只通過一個控制臺就能管理物理服務器、虛擬服務器、UPS、PDU等。
例如,最新發布的伊頓公司(Eaton)的智能電源管理器(Intelligent Power Manager)軟件和VMware的虛擬中心服務器(vCenter Server)虛擬化管理系統配合使用,支持在一個地方綜合查詢與網絡和電源相關的事件和報警信息。此外,管理員還能對這兩個系統進行設置,讓其根據狀態信息動態地工作。假如您的數據中心發生電氣中斷,智能電源管理器(Intelligent Power Manager)和虛擬中心(vCenter)便可以從容地在您的UPS系統電量耗盡以前關閉受影響的虛擬及物理服務器。或者,如果數據中心配備有在線遷移(vMotion),您就可以自動地將受影響的虛擬機遷移至另一個完全運行的設備上的宿主設備。無論采用哪種方法,從最終用戶的角度來說,最終結果就是持續的正常運行。
結論
基于云的軟件、平臺和基礎架構解決方案提高了IT運營的效率和靈活性。因此,許多企業現在都在開發和利用公共和私有云,并且在接下來的幾年里會有更多的企業加入。
然而,云計算也使數據中心遭受到更大的新壓力。云基礎架構廣泛利用了虛擬化和更強大的服務器(包括刀片式服務器)和技術,顯著地提高了機柜級供電和冷卻要求。此外,云數據中心一般是動態環境,虛擬工作負荷在物理主機之間自由的遷移。它增加了IT業的靈活性,但也會導致電路損壞及其它致使服務中斷的電氣問題。
為了掌控這些挑戰,各企業應該采用能夠提高其物理及虛擬環境(包括供電和冷卻系統)可靠性和冗余度的技術和工藝。它們包括模塊式電源組件、被動式冷卻方案、復制解決方案和實時遷移軟件。另外,對物理及虛擬系統進行適當的監控將有助于企業更加輕松地管理其基礎設施?傊,這些工具和策略能夠幫助任何公司可靠而低成本地享受云計算的力量!(by,Chris Loeffler)。